電接點壓力表行業標準《電接點壓力表》JB/T9273-1999解讀(二)
(技術要求部分)
1. 技術要求
1.1 正常工作條件
1.1.1儀表正常工作環境溫度為~40℃~70℃,相對濕度:不大于85%。
1.1.2儀表的壓力部分一般使用至壓力測量范圍的3/4。
1.1.3儀表正常工作的振動條件為:
a)直接作用式:應不超過GG/T4439中V.H.2級規定。
b)磁助直接作用式:應不超過GB/T4439中V.H.3級規定。
1.2參比工作條件
在下列條件下,儀表的示值基本誤差、來回差、輕敲位移、零點誤差、指針偏轉平穩性及設定點偏差、切換差應符合有關條款的規定;
a)儀表處于正常工作位置(未指明時,正常工作位置系指垂直安裝)
b) 負荷變化均勻;
c)周噃境溫度為20℃±5℃;
1.3基本要求
儀表的基本誤差、來回差、輕敲位移、零點誤差、指針偏轉平穩性、指示裝置及外觀應符合GB/T1226中5.3~5.6,5.10~5.11的規定:
GB/T1226中5.3~5.6,5.10~5.11的具體就是:
【5.3條】儀表的基本誤差以引用誤差表示,其值應在下表規定的示值基本誤差限內。
精確度等級 |
基本誤差限
(以量程的%計) |
零點 |
測量范圍
90%以上部分 |
測量范圍
其余部分 |
帶止銷 |
不帶止銷 |
1.0 |
1.0 |
±1.0 |
±1.6 |
±1.0 |
1.6 |
1.6 |
±1.6 |
±2.5 |
±1.6 |
2.5 |
2.5 |
±2.5 |
±4.0 |
±2.5 |
4.0 |
4.0 |
±4.0 |
±4.0 |
±4.0 |
注: |
1 儀表的精確度等級由“除測量范圍90%以上部分外的其余部分”的基本誤差限來表示。 |
2 對于有特殊要求的儀表,經用戶與廠商協商后,可在測量范圍上限值的10%以下、90%以上區域內降低一個精確度等級。 |
【5.4】回差(老國標名稱:來回差)
儀表示值回差應不大于基本誤差限的絕對值。
【5.5】指針偏轉的平穩性
在測量過程中,儀表的指針不應有跳動和停滯現象。
【5.6】輕敲位移
在測量范圍內的任何位置上,用手輕敲(是指針能自由擺動)儀表外殼,指針指示的變動量應不大于基本誤差限絕對值的1/2。
【5.10】指示裝置
5.10.1零點
儀表的零標度線位置應符合下列規定:
a) 壓力表的零標度線應位于標度的左端;
b) 真空表的零標度線應位于標度的右端;
c) 壓力真空表的零標度線應位于兩種標度的中間,真空部分標度從零向左,壓力部分標度從零向右。
【5.10.2】標度
5.10.2.1儀表標度的型式和比例應符合JB/T9253規定,儀表允許采用粗線。粗線的寬度應不大于1.2mm。
儀表的中標度線和短標度線的寬度應不大于粗線的1/3。
5.10.2.2零標度線
帶止銷儀表的零標度線對理論零點向負荷增加方向的偏移應不大于除測量范圍90%以上部分外的其余部分基本誤差限絕對值;無止銷儀表的零標度線在表盤上標示的范圍應不大于除測量范圍90%以上部分外的其余部分基本誤差限絕對值的2倍。
5.10.3指針
儀表的指針應符合JB/T9252的規定。
5.10.4指針與標度盤間的距離
儀表指針與標度盤間的距離應符合下表的規定。
外殼公稱直徑
mm |
指針與標度盤之間的距離
mm |
40;60 |
0.5~2.5 |
100;150 |
1~3 |
200;250 |
1~4 |
【5.11】外觀
儀表的可見部分應無明顯的瑕疵、劃傷、接頭螺紋應無明顯的毛刺和損傷;標度、標示等應清晰、正確和完整.
1.4 設定點偏差
儀表設定點的示值(即設定值)與信號切換時實際負荷值之差,應在表2規定的范圍內。 表2
精度等級 |
設定點偏差的允許值(以量程的百分樹計) |
直接作用式 |
磁助作用式 |
1.0 |
±1.0 |
±0.5~±4 |
1.6 |
±1.6 |
|
2.5 |
±2.5 |
|
1.5切換差
在同一設定點上,儀表信號接通與斷開時(切換時)的實際負荷值之差按以下規定:
a) 直接作用式:應不大于示值基本誤差的絕對值;
b) 磁助直接作用式:應不大于量程的3.5%。
1.6溫度影響
在使用溫度偏離20℃±5℃時,儀表的設定點偏差應在下式規定的范圍內:
△=±(δ+K△t)
式中:
△ ---儀表使用溫度偏離20℃±5℃時的設定點偏差,表示方法與在參比條件下的設定點偏差同,%;
δ---1.4條規定的設定點偏差,%;
△t---│t2-t1│,單位為℃;
t2—1.1.1條規定的環境溫度范圍內的任意值,單位為℃;
t1—當t2高于25℃時,為25℃;當t2低于15℃時,為15℃;
K--- 0.02%℃。
1.7滿負荷
儀表應在測量上限值的壓力(或者下限值的負壓)下,經受4h靜壓試驗。其結果應符合GB/T1226中5.3~5.6及本標準中1.4,1.5條的規定。
1.8交變負荷
儀表應按GB/T1226中5.9條規定,并在通以最大電流和帶有與表2規定功率相應的感性負載情況下進行交變負荷試驗。其結果應符合GB/T1226中5.3~5.6條及本標準中1.4~1.5條的規定。
1.9電氣信號裝置的接點通斷功能
儀表電氣信號裝置的接點通斷功能要求見附錄C(提示的附錄)
1.10 設定范圍
儀表的設定范圍應在其測量上限值的5%~95%范圍內。
1.11絕緣性能
儀表在環境溫度為15℃~35℃,相對濕度為45%~75%的條件下,接點之間、接點與外殼之間:
a) 絕緣電阻應不小于20兆甌;
b) 絕緣強度應能承受45Hz~65Hz的正弦波電壓2KV,歷時1min的耐壓試驗。
1.12 耐工作環境振動性能
儀表應能承受GB/T4439中所規定的振動等級,分別為:
a) 直接作用式:V.H.2級;
b) 磁助直接作用式:V.H.3級;
的振動試驗,其結果應符合GB/T1226中5.3~5.6條及本標準中1.4~1.5條的規定。
1.13 抗運輸環境性能
儀表在運輸包裝條件下,應能承受JB/T9329基本環境條件中規定的連續沖擊和跌落高度為100mm的試驗。其結果應符合GB/T1226中5.3~5.6條及本標準中1.4~1.5條的規定。